 一楼说的基本上正确,关于PROFIBUS的距离与传输速率的关系:

波特率9.6~187.5K,长度1000米;波特率500K,长度400米;波特率1.5M,长度200米;波特率3~12M,长度100米,这个长度是指每一段的电缆总长。每增加一个中继器就相当于增加了一个网段,因此整个网络的长度就相当于延长了相应长度(跟波特率对应)。一条PROFIBUS总线上最多9个中继器,这样分为10段,所以最长一条PROFIBUS总线长度为10KM(波特率≤187.5K)。

另外还要注意一下,每个网段的站点数不得超过32个,所以如果站点超过32个,就算长度没超过,也要增加中继器分段隔开。