有的人叫平衡电阻,有的叫均压电阻,其实就是一个东西
超过400KW的变频器种类就很少了,1200KW估计是整流加逆变方式。
根据你说的现象无法判断,首先说明到底是整流上电炸电阻,还是逆变上电炸电阻,如果逆变部分没工作同样可以看做只有整流运行。
根据你说的情况,IGBT没损伤,逆变控制回路没问题,应该是整流上电造成的。
整流上电造成的,跟你的供电电压低有关,供电电压应该是720V,你的电压才603V,不可能支撑DC940V,直流电压的剧烈波动,电容器的充放电可能造成过电压板和平衡点阻损坏。
建议你检查供电质量。