回复:三相AC380缺相以后,接触器烧了,断路器没事,怎么从原理上分析这个现象。

冬天里的雪

  • 帖子

    136
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:侠客

注册时间:2016-12-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-11 14:00:53

16楼

空开的额定工作电流比电机的额定工作电流大出许多, 缺相时的电流增加,但电流如果小于空开的额定工作电流,空开不会跳闸。 但是接触器是根据电机的功率确定的,如果接触器的额定工作电流小于电机工作电流的1.732倍,接触器损坏。

没事出来逛逛
评论