我认为断电无所谓,一起也可以,上电的时候我觉得送电时先送电机模块的电,再送CU的电
CU作为核心,应该最后上电,,赞同y版的观点,,就是他会检测电源模块 电机模块,SMC30 等其他模块的状态,都没有问题了,CU才会做出最后的状态。
为什么呢、、因为CU的参数里面有一个综合故障点,,他是所有最后的检测结果
CU的综合故障指示参数R3114.10指示整个项目存在的故障。
很多时候,所有装置都上电了,CU的指示灯还在报警的状态,,那么怎么办,将所有的电机模块端子模块断
电,就好了,
或者有时候是总线故障,你还得再次断电才可以。。。