以下是引用北雪雪纷飞在2017-01-11 19:40:02的发言 >25楼

我认为断电无所谓,一起也可以,上电的时候我觉得送电时先送电机模块的电,再送CU的电

CU作为核心,应该最后上电,,赞同y版的观点,,就是他会检测电源模块 电机模块,SMC30 等其他模块的状态,都没有问题了,CU才会做出最后的状态。

为什么呢、、因为CU的参数里面有一个综合故障点,,他是所有最后的检测结果


CU的综合故障指示参数R3114.10指示整个项目存在的故障。


很多时候,所有装置都上电了,CU的指示灯还在报警的状态,,那么怎么办,将所有的电机模块端子模块断

电,就好了,

或者有时候是总线故障,你还得再次断电才可以。。。

为啥不在上位机或其他地方(比如某台CU的端子)做个“复位”按钮?报警/故障消除后,即可通过网络将报警/故障复位呢?

再比如,我有的生产线工艺就是某些电机不用,也可以将这些不用的电机模块断电。运行时不需要它,这时仅仅是这些 断电的报警而已。并不影响其他运行哦。

控制字中的复位位为啥不用呢?(即便无故障,复位位置一也是可以的。)