以下是引用甫哥在2017-01-11 17:03:40的发言 >13楼

发现楼主的程序中有一个“漏洞”:用于“同步”的标准表首次脉冲后,被测表的第一个脉冲没有记录到数值。使校对误差增大。

谢谢甫哥提醒,这点我是知道的。

我的想法是:标准表和被测表的第一个脉冲都不计,两个表都是第二个脉冲到来时,才算完成一个周期,计数值才加一,这就是我在程序中标准表和被测表均设置沿触发与非功能块的原因。当然,打开计数窗口后,如果被测表的首次脉冲出现的较迟,脉冲前这段时间对误差影响还是有的,这需要尽量计数较多的脉冲来减小误差。我最初的程序中,被测表没有设置沿触发与非,第一个脉冲是记录的,实验了很多次,总是把正常表判定为偏快,后来修改程序,被测表也加入了沿触发与非,将首次脉冲不计,感觉才好一些。

甫哥明察秋毫,研究一个东西真专注啊,敬佩。