   楼主说的对。我仔细分析了一下,不封锁被测表的首次脉冲,测量结果偏快的几率极高。

   标准表首脉冲为“触发”校对脉冲(不计数是正确的),开始校对被测表。当被测表的首次脉冲到来时,经历的时间肯定是小于校表时被测表的脉冲间隔时间,如果记录被测表首脉冲,结果是配测表略微偏快,而如果不计数则会略微偏慢。同样的原因,标准表与被测表的最后一个脉冲几乎同样不可能同步到达,即:在时间上标准表的末次脉冲滞后被测表的末次脉冲,这点时间差的结果会使被测表略微偏慢。因此,采用尽可能多的记录被测表的脉冲数,减小误差是一个可行的方案。