我们这个项目的配置也是1个D435+2个cu320+315+6个电机模块, 一般情况下都是正常的,没有什么启动顺序这一说,但是另一个一模一样的项目 配置也一样,就有这个问题,当时也是打了热线才知道有这一说,解决方法就是先给电机模块上电,后给控制模块上电,记得给我解释的原因是在通讯期间电机模块如果没有自检完成,通讯不能正常连接,可以在cu诊断区域里面看到报警信息的