回复:24V直流开关电源M极未短接“闹鬼”

heshili

  • 帖子

    398
  • 精华

    0
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-02-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-12 10:10:26

35楼

展开查看
以下是引用鲁小花在2016-12-12 08:05:57的发言 >楼主

故事背景:如下图所示,上电以后,所有输入输出信号正常。但是所有DI,DO“全亮”。

可能照片不是很清楚,全亮的情况下,真正输入输出的点位相对更亮一些。即有点位虚亮。


查线,无解,把所有线扒开来查也没找到什么异常,百思不得其解。



现场是三排机架,每个机架有各自的PS电源,在师父的指导下尝试把所有电源M极短接,问题解决,虚亮的点位恢复。


总结:

在条件允许的情况下,一个PLC系统尽量使用一个PS电源。

如果需要增加PS电源,可以将电源M短接,相对0V不能有电压差。

一个控制系统中不能有多个电源同时使用,弄得不好就会出错,以前公司的一台注塑机的机械手就出现个这样的问题,搞了几天才找到原因。即使真要这样做,也要独立的分开单元制作以便分辨。

醉心自动化,开开心心工作
评论