安全是人民的头等大事,在用电设备中,不得不提到有关安全的技术指标就是漏电流了,根据不同的用电环境,对漏电流的标准也不唯一,下面小编就和大家聊一聊变频器中的漏电流。

先说结论:

使用变频器时,是不推荐使用漏电保护器的。并不经济,保护效果也不尽如人意。如果要保证安全,做好设备接地才是关键。

为什么呢?

漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。

 

变频器中漏电流产生的原因

变频器由于其输出侧是以PWM(脉冲调制宽度)的方式,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。还由于变频器自身产生的谐波分量,出现的高频谐波电流会使剩余电流保护装置误动作,从而导致频繁跳闸。

 

有小伙伴可能要说,我不听!我不管!我就要加!那么要加也不是不可以的。下面就看看我们西家变频器对于选择剩余电流保护装置的要求:

这里我们拿西家变频器MM440举例,如下图所示:

 以下变频器:

? SINAMICS G110 1ph 230V

? SINAMICS V20 1ph 230V

? MICROMASTER 420 1ph230V

? MICROMASTER 420 1/3ph230V

? MICROMASTER 440 1ph230V

? MICROMASTER 440 1/3ph230V

如果变频器联接到中性点接地的星形供电网络中的单相电源,可以和A型RCD匹配使用

如果变频器联接到中性点接地的3相400V的星形供电网络的L1和N(对变频器230V供电),则允许使用A型RCD。

如果变频器联接到3相230V的供电网络的L1和L2(对变频器230V供电),则必须使用B型RCD。

 

敲黑板记笔记时间:

a) 相关变频器的操作手册和样本建议RCD的额定剩余电流为30mA或300mA。这并不意味着会在30mA或300mA跳闸!对于30mA的RCD,其与变频器配合使用时,通常跳闸电流值都会明显偏低,比如为15mA或20mA。

总的对地漏电流取决于多个因素,比如电机电缆的类型、构造和长度,变频器脉冲频率,变频器输出频率,以及变频器控制柜的走线和布局等。

特别指出,在小尺寸变频器(比如外形尺寸FS A)上,可以使用30mA的RCD代替300mA的,但是这不能保证其可以正常工作。

b) 通常,如果RCD太小,当变频器起动时就非常容易引起跳闸。

c) 特别是对于带滤波器的驱动器(不论230V或400V),建议使用延时RCD,以避免误跳闸。

 

 

欢迎关注“西家传动”微信公众号! 

 

 