恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-12 19:56:54
4楼
那到底是能不能用转速控制啊?如果变频器设计上就不支持,那我们方案就不加编码器了啊!毕竟一个编码器也挺贵的!是不是模式20也不支持啊?
在《西家传动》,有一个官方发布的文档,专门就说这个。意思大致是:官方推荐的并联驱动方案是P1300 = 0,就是标准的V/F模式,但是你一定要变成SLVC(P1300 = 20)也可以,条件是两电机一样,电缆线也一样;VC(1300 = 21),没提,但我理解P1300 = 20能行,=21自然也行了。不过我反问,有这个必要吗?
如果是我,并联驱动就只用P1300 = 0,SLVC或者VC,只考虑单传。并联驱动的矢量控制没什么意义。如果是为了改善低速的起动转矩,那方法多了,何必用这种方式呢?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主