两年前碰到的V20的问题,现在又碰到了,难道无解吗。

已锁定

PLC DIY

  • 帖子

    287
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-05

普通 普通 如何晋级?

两年前碰到的V20的问题,现在又碰到了,难道无解吗。

728

1

2017-01-13 02:28:24

被一个变频水泵搞到凌晨两点多还没睡觉,不知道是我设置有问题,还是V20本身的毛病,变频器控制一个水泵恒压供水,P1080设成30HZ,打开PID控制,启动水泵,变频按照P1120加速,当频率跑到P1080设置的值时,变频器突然快速加速,报A501,电机咔的异响,压力一下子蹦老高了,然后频率下降,压力慢慢恢复。将P1080设成0.控制一切正常,感觉P1080是PID控制的切换点,0-1080频率的时候用的PID没有参与控制,当到达1080设置值时,PID投入,但PID输出很大的时候,V20就突然急加速,导致压力过冲。两年前用V20就碰到这问题了,打400未能解决,按照西门子官网提供的那个V20恒压供水的那个文档设置也未解决,后来就将P1080设成0,PLC控制变频器低于一定频率值就停机解决,后来也就没有再用过V20做这个,现在又碰到这个问题了,现在的机柜里面压根就没有PLC,要改也只能是通过外部的线路实现了,打算用R0053.5这个状态位的功能延时停机,外加电接点表到下限再起泵。

描述的有点多,知道问题出在哪的大侠赐教一下,这问题没解决之前我是再也不敢用这个V20控制水泵了,用过ABB 富士 台达都没这问题,难道这个西门子V20有特殊之处。

两年前碰到的V20的问题,现在又碰到了,难道无解吗。 已锁定