回复:G120变频器最近老报F31118

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-13 07:09:54

6楼

展开查看
以下是引用hsjbest在2016-12-26 16:42:26的发言 >5楼

机械的连接一定要紧固、同心

一定按EMC规则布线

增大该故障的触发门槛P492的值

可以trace编码器的反馈速度,波形越乱越容易报故障

用的什么编码器,我遇到过由于编码器本身的原因造成31118故障,,那也是一个进口的品牌,真假就不好判断了,空转到1800就频繁的故障,,降到1500左右就没有问题,最后将该品牌的更换了,,


也可能是编码器的码盘进灰了,造成故障,,

Thank you for the support.