以前的项目中偶尔会接触到电源负端接地,但是个人设计中从来没有进行电源负端接地。这次S7-1200样册上明确指出了电源负端接地,有几分疑问,于是不得不来论坛求助同行。当然有很好的回帖:
这么多年,我发现,在我们的传动系统里,只要是M与机壳PE短路了,就会干扰严重。甚至还容易坏接口元件。所以一般都是把M与地悬浮布置。外壳除了大面积导体连接意外,还要可靠的地线连接。
kdrjl:但是也确实看到许多的实例,讲述M与大地短接。包括许多进口的系统,也是这么干的。早期的西门子传动系统,M都是通过一个小电感与外壳链接的。特别是模拟时代的产品。
由此,接地还真的是一个比较复杂问题,《接地指南》这本书给出了许多的原则和方法,照着去做,慢慢体会吧。
我们用PLC时,M都要与电气柜的外壳隔离。如果短路,还哦要特意的处理一下,让其与外壳绝缘。
yming:
还 真不一定 !
关于M点接地,看看多年前的一个实例:
S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因
这是因为使用了PLC本体的通讯口。对于 1200 的网络接口,它是隔离的。但对传感器接口的使用,就可能会有问题了。
两位的回复都是很有道理的,非常感谢论坛。