回复:200smart与位移传感器自由口通讯

Mr S

  • 帖子

    478
  • 精华

    1
  • 被关注

    53

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-13 09:27:38

9楼

200SMART与位移传感器自由口通讯成功。下面是程序例子,给需要的人,供坛友探讨。


主程序:

LD     Always_On:SM0.0

CALL   DisplacementSensor:SBR2


子程序:

LD     First_Scan_On:SM0.1

MOVB   16#09, P0_Config:SMB30

MOVB   16#9C, P0_Ctrl_Rcv:SMB87

MOVW   +100, P0_Timeout:SMW92

MOVB   21, P0_Max_Char:SMB94

ATCH   INT_0:INT0, 9

ATCH   INT_1:INT1, 23

ENI


LD     M11.0

EU

XMT    VB30, 0


LD     SM0.0

BMB    VB12, VB51, 8

MOVB   8, VB50

AENO

STR    VB50, 1, VD60


中断程序0

LD     SM0.0

RCV    VB0, 0


中断程序1

LD     SM0.0

XMT    VB30, 0


数据块

VB30   11

VB31   16#53

VB32   16#52

VB33   16#2C

VB34   16#30

VB35   16#31

VB36   16#2C

VB37   16#30

VB38   16#30

VB39   16#31

VB40   16#0D

VB41   16#0A


永无止境!