回复:西门子dp通信,紫色通信线与普通线

蔚蓝色的天空

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:游侠

注册时间:2016-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-13 11:13:31

45楼

来点干货:记得某位伟人说过实践是检验真理的唯一标准

柜外的没干过!柜内的试过:

1柜外一操作盘西家屏(距离约10米左右)。

2柜子双开,一堆电机启动器与2电子变压器,3家伺服,300挂200,三十多个变频,关键是变频的DP卡端子迷你型(有人可能猜到),紫色电缆接上三根线(屏蔽层)打架,此部分果断屏蔽网线,其他紫色,至今无故障运行!

另请各版主加精。

格局........