WinCC V7.3 使用Modbus TCP采集大量数据

已锁定

AdamXia

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2014-06-27

普通 普通 如何晋级?

WinCC V7.3 使用Modbus TCP采集大量数据

5442

0

2017-01-13 11:22:26

现手上有个施耐德的PLC,要用WinCC采集其中大约1000个float型变量做监控及归档。

我测试了下情况如下:

  1. 不启用变量归档,当前激活画面上IO域(更新速度1S)超过50个后,变量刷新速度下降严重,大约从1S降到6S。51个就有这个现象,50个没有。

  2. 启用变量归档,全部变量的监控及归档速度全部变得很慢,归档1min一次的话,大约需要40S才能完成全部的归档记录,并且在归档过程中,所有的变量监控全部无法刷新。

那么问题来了:

  1. Wincc本身的Modbus协议是不是不支持大数据量的数据采集?(正常的Modbus TCP通讯采集1000个浮点数应该很快的啊)

  2. 有没有什么设置办法能优化这种采集速度呢?

  3. 如果Wincc不支持这种采集的话,S7-400对于Modbus的数据采集速度如何?

求各位有相关经验的高手指教,谢谢!


WinCC V7.3 使用Modbus TCP采集大量数据 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32894条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。