现手上有个施耐德的PLC,要用WinCC采集其中大约1000个float型变量做监控及归档。
我测试了下情况如下:
不启用变量归档,当前激活画面上IO域(更新速度1S)超过50个后,变量刷新速度下降严重,大约从1S降到6S。51个就有这个现象,50个没有。
启用变量归档,全部变量的监控及归档速度全部变得很慢,归档1min一次的话,大约需要40S才能完成全部的归档记录,并且在归档过程中,所有的变量监控全部无法刷新。
那么问题来了:
Wincc本身的Modbus协议是不是不支持大数据量的数据采集?(正常的Modbus TCP通讯采集1000个浮点数应该很快的啊)
有没有什么设置办法能优化这种采集速度呢?
如果Wincc不支持这种采集的话,S7-400对于Modbus的数据采集速度如何?
求各位有相关经验的高手指教,谢谢!