回复:关于G120一台变频器同时拖两台相同型号的电机,同时启停的应用

Haohaobb

  • 帖子

    1639
  • 精华

    39
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-13 14:26:56

12楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-01-13 13:04:13的发言 >11楼

两台电机共同驱动一个负载,还是其他??


以前的MM4 G120是不允许一拖多的,最新的控制单元版本从4.6开始可以并联使用SLVC,,

但是是有条件的,机械连接


U/f operation and encoderless (sensorless) vector control (SLVC) are permissible. However, when using encoderless (sensorless) vector control, the motors must be mechanically coupled.

https://support.industry.siemens.com/cs/document/84049346/sinamics-g%3A-preconditions-to-operate-several-motors-on-one-converter-(multi-motor-operation)-?dti=0&lc=en-CN


U/f operation and encoderless (sensorless) vector control (SLVC) are permissible. However, when using encoderless (sensorless) vector control, the motors must be mechanically coupled

vf控制和无编码器的矢量控制是可以的,但是使用后者时要求电机必须是“机械耦合”的,什么是机械耦合呢?


我们的设备类似一个小车俩轮子,前后各一个,一个电机驱动一个轮子,同时启停,这算不算是机械耦合呢?


谢谢楼上2位的回复!