回复:400H分别走两个独立交换机与双网卡电脑通讯

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-13 16:33:54

5楼

 要看LZ的计算机的用途:

一般来说:

ES配置一块CP1623;

OS SERVER可以配置1块CP1623,也可以配置2块CP1623,同时OS SERVER最好是冗余服务器。

OS client仅是普通网卡即可。


H-CPU与OS SERVER是一个网络(现场总线);

OS CLIENT与 OS server是一个网络(终端总线),也就是C-S模式;

ES与OS SERVER同样挂在两个总线上;


所以就LZ的配置,我觉得没有任何意义。

普通网卡不具备冗余功能,即使挂再多的网卡也没有意义。

CP1623的功能使用在OS SERVER与H-CPU上的。

CP1623与普通网卡的本质区别就在是冗余功能上的。

OS server上挂一个CP1623意味着单网络;挂两个CP1623意味着网络冗余。


最佳配置(当然也是最奢侈的)的是CPU冗余,服务器冗余,网络冗余(CP1623冗余,交换机冗余 - 需具备standby功能和网络管理功能),IO冗余。