恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-13 16:33:54
5楼
要看LZ的计算机的用途:
一般来说:
ES配置一块CP1623;
OS SERVER可以配置1块CP1623,也可以配置2块CP1623,同时OS SERVER最好是冗余服务器。
OS client仅是普通网卡即可。
H-CPU与OS SERVER是一个网络(现场总线);
OS CLIENT与 OS server是一个网络(终端总线),也就是C-S模式;
ES与OS SERVER同样挂在两个总线上;
所以就LZ的配置,我觉得没有任何意义。
普通网卡不具备冗余功能,即使挂再多的网卡也没有意义。
CP1623的功能使用在OS SERVER与H-CPU上的。
CP1623与普通网卡的本质区别就在是冗余功能上的。
OS server上挂一个CP1623意味着单网络;挂两个CP1623意味着网络冗余。
最佳配置(当然也是最奢侈的)的是CPU冗余,服务器冗余,网络冗余(CP1623冗余,交换机冗余 - 需具备standby功能和网络管理功能),IO冗余。