回复:关于G120一台变频器同时拖两台相同型号的电机,同时启停的应用

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-13 16:38:18

18楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-01-13 16:20:43的发言 >17楼

好的,非常感谢!打算变频器和电机之间加2个负荷开关!

以下是引用yming在2017-01-13 16:16:43的发言 >16楼:同一装置使用SLV...

引用16楼详细内容:

同一装置使用SLVC 驱动多台相同电机时,并不需要出力(负荷转矩)一致。仅需要转速一致。(相同的减速比、相同的轮径)。

静动态辨识时,需要全部接上,一起辨识通过。调试时,你告诉它是并联多台,它就知道了。

各台电机热保护独立即可。



以下是引用北雪雪纷飞在2017-01-13 15:19:52的发言 >15楼:将俩轮子用一根轴连...

引用15楼详细内容:

将俩轮子用一根轴连起来就算机械耦合,,保证电流一致,,


这种小车的控制,还是用V/F吧,,再说了,俩轮子你也不能保证速度出力一致啊。。。

我隐隐觉得一拖多时,如果一台被拖,处于发电时,并不会造成直流母线升高,而是被其它电机吸收呢。

除非全部被拖动。

日本设计常用一拖多(串联),正常运转没听说直流过压。