回复:PID对速度的影响

年少轻轻的帅

  • 帖子

    255
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-06-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-13 16:43:49

6楼

展开查看
以下是引用yming在2017-01-13 16:31:58的发言 >5楼

对呀,就是說拉丝机这类的呀。你想呀,变频器到低(近零)速时已经低于调整范围了。

举例,只可能输出0.02Hz 或者 0.04Hz,怎么可能达到你的精确速比?(想要让变频器输出 0.0001Hz的变化那是做梦)。所以有个下限,这时已经很慢了(看你自己的录制图)。就是启动抱闸,OFF2完事儿。

我是气动抱闸,如果前后不一,无非用个调速阀,确保是从前到后抱闸作用,不让丝松散。

当然也可以在变频器抱闸时间上想办法。但缺点是使用要想调还得找懂得的人,不如调速阀简单工人喜欢。你说呢?


以下是引用年少轻轻的帅在2017-01-13 16:16:23的发言 >4楼:Y版,我这停机时速...

引用4楼详细内容:

Y版,我这停机时速度是按照程序设定的慢慢降速,因为是拉丝机,前后速度要保持一致才行,不然后面停机,前面还在运行,这样不行。

以下是引用yming在2017-01-13 13:18:00的发言 >1楼:是否可以用 P1080...

引用1楼详细内容:

是否可以用 P1080(比出现故障点稍稍高一点点)把故障点甩开。到那个位置后,输出频率立即将为零。

Y版,我明白你的意思了,我现在是把速度下降的斜坡调整的更大一点,让线速度改变的更平缓。那个突然降速很大应该是和电位器上升太多导致的。我试了一下午没出现这个现象了。

现在让我不解的是,看图2和3,中间有一段速度突然上升,按理说不应该出现上升的情况啊,毕竟电位器已经超过50%了。