回复:PID对速度的影响

年少轻轻的帅

  • 帖子

    255
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-06-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-13 17:07:28

9楼

展开查看
以下是引用yming在2017-01-13 16:54:30的发言 >8楼

我的看法与你不一样。应该快速停车。这么慢只能是在运行时的变速。这种变速不牵扯停机。

真的断丝,停机要越快越好,否则工人要穿多少个拉丝模呀。


以下是引用年少轻轻的帅在2017-01-13 16:43:49的发言 >:Y版,我明白你的意...

引用详细内容:

Y版,我明白你的意思了,我现在是把速度下降的斜坡调整的更大一点,让线速度改变的更平缓。那个突然降速很大应该是和电位器上升太多导致的。我试了一下午没出现这个现象了。

现在让我不解的是,看图2和3,中间有一段速度突然上升,按理说不应该出现上升的情况啊,毕竟电位器已经超过50%了。

Y版,我调整的就是运行时的速度变慢,比如说生产线设定10米/S,停机时是10米/S一直到0,生产线速度为0时,变频器才开始停止。我改的是这个时间,让速度下降变慢,电位器变化的较慢,收线电机速度就没出现这样的大降速了。