三台75KW软启动器分别带三台45KW离心泵,三台离心泵的出口分别安装了一个蝶阀,蝶阀处于常开状态,未设计止回阀,蝶阀过后的三个出口管路汇集成一路输出。
三台离心泵编号分别为1,2,3号,启动方式有三种:1号先启动,然后是2,3号同时启动;1,2,3号同时启动;2号先启动,然后是1,3号同时启动。
目前遇到的问题是:经常发现3号离心泵工作状态异常,启动一会又停止一会,一直那样反复,就是无法正常启动运行。正常启动运行的时候较少。出现这种状态的原因是1,2号泵启动后的流体压力冲击3号泵,3号泵在启动前处于反转状态,造成启动困难。
如果保持现有的管路状态,不在泵出口加止回阀,只是更改软启动器的控制参数可以不可以实现3号泵从反转状态正常启动运行呢?该从哪些参数上考虑更改呢?