回复:SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?如不是,会有什么不同呢?拐点频率是多少?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-14 09:57:49

51楼

楼上发言让我驻足,关注。讲得好。


这么多年了,我总是想把SLVC的低速转换点(5Hz以下)去掉,从零速开始,就进行矢量控制。实验无数次,徒劳,无功而返,SINAMICS以后,我看到了针对哪个矢量控制和频率电压控制有参数设置,就做了些尝试,还是没戏。后来,还与西门子技术支持工程师交流探讨过相关参数的设置,和参数的物理意义,最后他劝我哪些参数用于传动没戏,用于定位有用。


要说异步交流电机想在0速附近实现连续的额定转矩控制,起码目前没戏。采用其他形式的调速去解决,比如说,永磁同步的交流电机调速。理论上可以。前两年,学校里的自动化学院的学生在搞这类的课题,用的是永磁同步电机,S120控制系统,在1Hz以内的额定转矩连续运行项目。