恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-14 13:26:47
6楼
按说得安装个止回阀吧
不装的话,把软启的斜坡时间猛加长点试试
建议还是加止回阀吧
要不然1 2#泵开起来,水都又从3#泵回去了,造成浪费
不行你手动把蝶阀关的小一些试试?
按说得安装个止回阀吧
不装的话,把软启的斜坡时间猛加长点试试——这句话怎么理解呢?延长软启动器的启动时间?