回复:三台软启动器分别带三台45KW离心泵启动时遇到的问题

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13657
  • 精华

    61
  • 被关注

    2166

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-14 13:31:45

7楼

展开查看
以下是引用戴军在2017-01-14 13:26:47的发言 >

按说得安装个止回阀吧

不装的话,把软启的斜坡时间猛加长点试试——这句话怎么理解呢?延长软启动器的启动时间?


呃,软启好像也能设定斜坡启动吧

类似变频器的功能,相当于先给个小电流,把电气停下来然后再启动,不过启动的时候要求启动转矩也太大,估计够呛.....可能还是启动不起来

刚考虑到这个问题

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6