以下是引用dps在2017-01-14 14:42:20的发言 >21楼

甫哥程序中10种常数直选,很直观,但万一使用者遇到不常见的常数就会无所适从。我想有两种办法,办法一是增加常数挡位,将各种常见、不常见的一网打尽;办法二是程序中做一个“常数直接按键输入”。这后者感觉难度太大了。

以下是引用甫哥在2017-01-14 11:42:13的发言 >:太客气了。只是简单...

引用详细内容:

太客气了。只是简单仿真了一下,不敢保证无误。

采用这个方案时,本来想将:13楼至16楼提到的“误差”,用计数的方法校准一下,这次没有加上。以后再说吧。

我不了解常用电度表的一次常数分别是多少。所以,只是按照您提供的资料做了10个档位。

参数设置的方案也考虑过,并且考虑过再增加上标准表钳形互感器变比的设置,并不难实现。宜采用外置按钮设置参数。如:一个“测试/设置”切换开关,一个数据加1、一个数据减1的按钮。长按此两个按钮快速修改。标准表钳形互感器变比的设置,可以用预置的选择方法。如果采用LOGO!自带按键设置,要打开仪器的保护罩,不方便。并且有可能因操作失误而影响程序。