回复:关于G120一台变频器同时拖两台相同型号的电机,同时启停的应用

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23399
  • 精华

    891
  • 被关注

    1273

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-14 16:26:56

34楼

展开查看
以下是引用变频小兵在2017-01-14 15:23:28的发言 >33楼

这是变频器的经济用法,托两台电机,一般““一拖二”模式。可行,而且我已经在中压变频器上用了,就是GM150拖2台电机。有几个条件需要注意一下:

1、电机规格型号是一样的,功率一样,电缆长度尽量一样长;

2、需要两套电机参数宏--我分别辨识了一台电机和2台电机的参数(可以把两台电机简单地认为是一个2倍功率的电机,电流×2,功率×2辨识即可)

3、要考虑这两套电机宏的切换了,我才用的是输出上每一路加个接触器。靠接触器的辅助触点来切换两套宏。当然了,如果没必要开一台,只需要一套参数就够了。

4、不用编码器,直接P1300=20,就行。

还有一点,西门子的变频器是吃粗粮的,大概的数值辨识,就能拖动电机。

也可以用编码器的VC。

例如这样结构的驱动:


多台电机传动链完全一样,甚至可以更多。尤其是大功率,大转矩下,可将单一传动的大模数齿轮改成小模数齿轮,而且主轴上的转矩更平衡,体积大大减小。

这类传动下,要是一对一的单驱动,是不是会感觉很 low 呀?



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?