感谢甫哥详细的讲述。常常遇到问题,而身边没有同道中人切磋,很是苦闷。如此细致的讲述,弥足珍贵。
我感觉,许多自动化改造,或节能改造,方案设计人需要通晓多个领域,机械、工艺管道和电控都要通晓,才能做出合理方案。最怕两个领域之间没有交融,做工艺管线的只管机械部分,做完了,不管你电控怎么设计。我甚至见过一些高层增压混水采暖的机组,混水调节阀一动,流量、压差、温度三个量一齐变化,手操都操作不了,如何电控?
原先的环保公司现在又委托一家自动化公司进行自动化升级改造,我作为设备的接管方最后提了这样的建议:
优选方案:修改管路,将热泵与换热器改成先后串联。这是最稳妥的方案,管路增加的成本不高,自控成本将大幅度下降。
次选方案:热泵和换热器的循环水总是开启,二者的流量分配使用手动三通调节阀调成1:1不变。这个方案在只使用热泵时,会有一半循环水未经加热直接送出,系统升温缓慢,循环泵也可能不能经济运行。
最后方案:热泵和换热器的流量分配使用三通调节阀自动调节。这种方案容易出现:流量更多地分配到换热器后,热泵流量减少,输出温度上升,引起热泵首先减载运行。
自动化公司在现场有一位老工程师,我这样的年轻人的建议人家根本听不进,我估计这套设备到头来还是得人工操作。
首先肯定系统串联是系统运行的最佳方案,
方案二在系统负荷达不到一定比例时,是无法正常使用的。
方案三比较符合实际状况,但建议在热泵系统上增加一套流量监测设备(流量计),用来控制三通电动阀的开度。