换的什么模块,是逆变模块?

如果是逆变模块的话,检查电机、电缆、熔断器及模块的IGBT都是好的,那应该是模块本身的原因。

报F30001 跳停,随后又报F7802 ,CIM卡有报红灯,顺序正好,F30001故障调停,模块坏了,又报F7802 ,CIM卡有报红灯,是和模块通不上讯了。

而你检查逆变模块的IGBT是好的,应该逆变模块上的板件问题,应该是检测回路有问题,找西门子更换即可。

这种情况除了模块本身的问题外就看保养是否到位了(环境温度过高、是否有腐蚀性气体、是否灰尘过多等)