回复:LOGO!控制污水源热泵+蒸汽换热器供暖的思路

高山孤影

  • 帖子

    3556
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-15 21:40:17

6楼

我认为并联泵可以加止回阀,这样才好控制。从电路上来说,两个环路并联确实要比串联控制起来简单,如目前大部分变频器的速度环和电流环,而不可避免的是在每个环路的输出端要加二极管的,而这种并联环路控制的唯一的问题就是切换时的扰动问题。之前接触过不少直流调速系统,电流环和速度环都是串联的,调节pi参数时互相影响,很难稳定。我感觉两者虽然行业不同,但原理该是相通的。