回复:请问S7-200 CPU224内带数据区EEPROM吗?

s_haha

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2005-05-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-05-26 07:44:00

0楼

谢谢yanxiao斑竹 的提醒,说明书我是反复看了,包括原文。
我一直用CPU226的,已经有4年多了,编写了10几套程序,也带过微型打印机(能打印中文报表与报警信息)、MCGS组态软件。下面是我一直用来写EEPROM的程序,设定数据来自TD200或者MCGS软件,很不错的,拿出来大家共享。


NETWORK 98 //EEPROM数据保存——温度高联锁设定值
//
LDN SM0.1
AR<> VD240, VD1352
MOVW +240, SMW32
MOVB 16#03, SMB31
MOVB 16#83, SMB31

NETWORK 99
LD SM0.0
MOVR VD240, VD1352

NETWORK 100 //EEPROM数据保存——温度低联锁设定值
//
LDN SM0.1
AR<> VD250, VD1356
MOVW +250, SMW32
MOVB 16#03, SMB31
MOVB 16#83, SMB31
//
NETWORK 101
LD SM0.0
MOVR VD250, VD1356