谢谢yanxiao斑竹 的提醒,说明书我是反复看了,包括原文。
我一直用CPU226的,已经有4年多了,编写了10几套程序,也带过微型打印机(能打印中文报表与报警信息)、MCGS组态软件。下面是我一直用来写EEPROM的程序,设定数据来自TD200或者MCGS软件,很不错的,拿出来大家共享。
NETWORK 98 //EEPROM数据保存——温度高联锁设定值
//
LDN SM0.1
AR<> VD240, VD1352
MOVW +240, SMW32
MOVB 16#03, SMB31
MOVB 16#83, SMB31
NETWORK 99
LD SM0.0
MOVR VD240, VD1352
NETWORK 100 //EEPROM数据保存——温度低联锁设定值
//
LDN SM0.1
AR<> VD250, VD1356
MOVW +250, SMW32
MOVB 16#03, SMB31
MOVB 16#83, SMB31
//
NETWORK 101
LD SM0.0
MOVR VD250, VD1356