回复:关于FB块多次调用

幸福的方向

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-16 22:13:31

2楼

展开查看
以下是引用shine在2017-01-16 00:14:27的发言 >1楼

边沿指令的辅助位不能用temp,要用stat,set reset控制的位也要用stat

感觉这个提示非常好,这应该是临时变量的应用需要注意的地方!看来临时变量的应用远不止“先赋值后使用”这么简单!