CU250S-2DP多段速控制功能及参数设置?
端子编号
对应参数
对应频率设定值
等等参数如何设置?最好能够具体点,谢谢啊

提问者:kulong


可以选择四个端子输入:r722.0、r722.1、r722.2、r722.3。
对应的多段速连接位:P1020、P1021、P1022、P1023.
对应频率:P1001、P1002、P1003、P1003、
设定P1016=1或2.说明:1位直接选择,2为二进制选择。
例子:
P840[0]  r722.0  数字量输入 DI0 作为启动命令  CDS0 
P1020[0]  r722.0  数字量输入 DI0 作为固定转速 1 选择  CDS0 
P1021[0]  r722.1  数字量输入 DI1 作为固定转速 2 选择  CDS0 
P1022[0]  r722.4  数字量输入 DI4 作为固定转速 3 选择  CDS0 
P1023[0]  r722.5  数字量输入 DI5 作为固定转速 4 选择  CDS0 
P2103[0]  r722.2  数字量输入 DI2 作为故障复位命令  CDS0 
P1070[0]  r1024  转速固定设定值作为主设定值  CDS0

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
看到这个答案,我想说说个人的看法,以前做的多段速控制,正方向频率用5 、10 、25Hz,反方向频率-5、-10、-25Hz,那么CU230可否用440变频器一样,正方向P701=1,反方向P701=2这样做呢?