CU250S-2DP多段速控制功能及参数设置?端子编号对应参数对应频率设定值等等参数如何设置?最好能够具体点,谢谢啊
提问者:kulong
可以选择四个端子输入:r722.0、r722.1、r722.2、r722.3。对应的多段速连接位:P1020、P1021、P1022、P1023.对应频率:P1001、P1002、P1003、P1003、设定P1016=1或2.说明:1位直接选择,2为二进制选择。例子:P840[0] r722.0 数字量输入 DI0 作为启动命令 CDS0 P1020[0] r722.0 数字量输入 DI0 作为固定转速 1 选择 CDS0 P1021[0] r722.1 数字量输入 DI1 作为固定转速 2 选择 CDS0 P1022[0] r722.4 数字量输入 DI4 作为固定转速 3 选择 CDS0 P1023[0] r722.5 数字量输入 DI5 作为固定转速 4 选择 CDS0 P2103[0] r722.2 数字量输入 DI2 作为故障复位命令 CDS0 P1070[0] r1024 转速固定设定值作为主设定值 CDS0