如果是下载程序,完全可以切换一下接口使用,没必要解决这个问题
难道楼主时想同时在线监控200PLC与300PLC吗?
如果是这样的话,有三个方案:
1、你可以走以太网接口,200PLC、300PLC分别设置不同的IP地址,但200plc硬件需要增加以太网模块,300PLC有网口还好,没有也要增加以太网模块
2、走profibus总线同时监控,200PLC需要有profibus模块,两个PLC设置不同的profibus地址,profibus模块的485口与300PLC的485口通过DP接头连接到总线,电脑端需要一个USB转485的接口转换器,然后才能把电脑与总线连接起来
3、走MPI接口,比2号方案少了profibus模块,但一样需要一个USB转485的接口转换器,接线与方案2基本一样,200PLC的串口直接接总线,200PLC和300PLC设置分别设置MPI参数,波特率一致,地址不能相同