以下是引用HUANGZE75在2017-01-17 17:19:32的发言 >11楼

楼主的大电机如果是二根线并联,如果均流不好,可以采取拆除三角形连接的短接片拆除,直接接线,相当于每根线就是相电流,就不存在均流问题了。有点象星三角启动接线有点相似。


 


以下是引用kdrjl在2017-01-16 19:23:19的发言 >2楼:关于并联电缆,在西...

引用2楼详细内容:

关于并联电缆,在西门子最近给出的EMC推荐文档里有介绍。并联电缆线的接法是有讲究的,你是按此原则操作的吗?这是第一个问题;


第二个问题,钳表测变频器的输出电流,要有谐波测试能力的钳形表才行,一般的钳表没戏。数据不对。

哦?这也是一个办法呦。