恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-18 17:38:04
5楼
我的做法是把所有的MSG按顺序写好,上一个MSG done位触发下一个MSG。
然后每个MSG是否执行根据条件判断,比如读取的数据和我要写入的数据一致,那就不写了,这个站停电了,那么就不读了。
我的一个子程序用了29个MSG,但不是每个MSG都执行,要根据条件。
还要注意,一个循环至少要执行2个MSG,要不MSG循环不起来。