1.jpg
33.JPG
1、在OB100中可以完成初始化,如何对一个位进行初始化?例如M1.3。用STL或者LAD怎么做?
2、S_ODT,延时接通时间继电器,TV值不是固定的,使用MW142来改变TV值,MW142的值可以通过HMI(威纶通)更改。HMI上给MW142输入360,PLC里监控MW142,其值也是360,但是在线监控时,确看到显示的是1s680ms。我原以为,输入360,应该是360s那! 后来在网上搜索了一下,说是可以转换。HMI上输入是MW156,把MW156通过I_BCD转换,结果送入MW158,MW158再通过ADD_I,加上8192,结果送入MW142,MW142作为计时器T63的TV。经过测试,这种方法可以,但是HMI上MW156的值不能大于999,如果大于999,就会出问题!
999/60=16.65分钟。后来把两个指令分别改为DI_BCD和ADD_DI,测试了一下,没办法用。HMI上输入1200,1200/60=20分钟,但是计时20分钟到了,T63依然没有接通,说明这个根本行不通!
后来,打了400电话,他们建议使用FC40 TIM_S5TI IEC,我还没有试!
大家有什么看法?