1、你说的这个初始化我没明白什么意思,在OB100还是在OB1里面每个循环里里面

根据需要如果你需要M1.3一直等于1

an m1.3

=m1.3

如果一直等于0

a m1.3 

r m1.3

对语句表了解不大够,您回帖再说一下我再截图给您做

2、你需要了解一下S5Time的数据格式

这个是BCD格式的,有三个位可以改变时间基数,但是数值最大就是999,最大时间就是999*时间基数(0.01S--10S)

请参考:

手册

SIMATIC 用STEP 7 V5.5 编程 手册


https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/45531107

27.3.2.5 数据类型 S5TIME 的格式(持续时间) 

自己编写程序的话,如果画面上固定单位,然后计算后转换时基可以了

或者可以使用功能块