啊?可别呀。


第一,屏蔽故障,不是所有的故障都可以屏蔽,这个是一如既往的。比如过电流,过电压等等恶行故障,屏蔽不掉的;


第二,屏蔽故障,是针对某些工艺而言,该工艺不应该有该故障;而不是说该有的故障找不到原因,就生生将其屏蔽了。这会导致更大的故障。


一般的,做转矩控制,或者速调饱和控制,堵转故障是不应有的,所以可以将其屏蔽掉。