签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游士
注册时间:2016-12-22
黄金 如何晋级?
28372
13
2017-01-18 22:49:34
西门子S7-200的PLC内部寄存器地址是如何分配的,如何判断进来的信号的类型,是字还是字节 ,或者是整数、双整数、浮点数?我是新手,编写一个程序,我并不清楚我用的变量是什么数据类型?我还该怎么设置具体的数据类型呢?有什么依据,或者判定方法?
我的意思是编程序是需要定义很多变量,这些变量我不清楚该定义布尔型,还是整数,双整数,或者浮点数。一般有什么依据,或者判定标准,是根据取值范围吗?
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有33257条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!