本来是个很基本的问题,但似乎现在有点迷惑了。

如果现场仪表是机械式,可以直接根据被测对象工艺要求直接确定量程,比如汽包压力等。

如果是数字式的,肯定也是根据工艺要求来确定。

我们现场是改造项目,测量介质是燃气流量,原有的流量计是可以直接测量出流量的,单位是m3/h,量程范围是0-1046;改造前期我们业主没有介入,现在锅炉调试时发现,在接近满负荷时燃气流量实际显示1400左右,也就是大于原有的20ma对应值。由于厂家联系的技术也说的模模糊糊,所以我的疑问是

1 仪表参数这里可以修改量程上限,但不知道同行们遇到过这种改造需要修改量程情况么,我想肯定要有最大范围吧(查手册没有查到,我们厂家是E+H )

2如果想现在这样,仪表输出给PLC的电流值已经超20ma了,会对AI模块有影响么?我查手册有个40ma的最大破坏值。

3如果选型的话,有什么经验么,多大的量程合适?