回复:用profibus通讯时,改变控制字时,参数r2090变化了,但r0054不变化,状态字也无变化?

blue_chen

  • 帖子

    56
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2005-05-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-05-26 12:26:14

0楼

P700和P1000都设置为6了,我今天把P0719设置为66就行了,或者是P0719为00,但P0840……等参数设置为r2090中某一位也行了。
不过还是要谢谢yming游侠。我是新手,以后有什么不懂的地方还要向您及各位高手请教呢。