回复:G120 堵转故障F7900 屏蔽

年少轻轻的帅

  • 帖子

    255
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-06-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-19 16:03:54

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-01-18 21:53:45的发言 >3楼

啊?可别呀。


第一,屏蔽故障,不是所有的故障都可以屏蔽,这个是一如既往的。比如过电流,过电压等等恶行故障,屏蔽不掉的;


第二,屏蔽故障,是针对某些工艺而言,该工艺不应该有该故障;而不是说该有的故障找不到原因,就生生将其屏蔽了。这会导致更大的故障。


一般的,做转矩控制,或者速调饱和控制,堵转故障是不应有的,所以可以将其屏蔽掉。

7900经常碰到,一般都是机械问题。我还没注意过,在转矩控制中这个故障不应该出现

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。