以下是引用陆上行舟在2017-01-19 14:56:13的发言 >2楼

我看手册,RS485默认PPI。

  PPI协议是西门子开发的,没有公开哦,昆仑的触摸屏一定不会支持西门子的PPI协议,如果两者需要通讯的话,就要先看看昆仑的触摸屏支持什么协议,最好以触摸屏的协议看齐;

,,