回复:2线制仪表的电流测量

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-19 16:51:16

4楼

1.现场仪表和送到PLC中的信号来源于同一传感器吗?

2.现场仪表与PLC模块的距离有多远?考虑线损

3.现场仪表与PLC系统的接地是否等电位?

4.PLC端2线制模块的通道接线是否标准?MANA与M是否短接?

5.万用表测量的方法是否正确?2线制测量需要使用有源方式。