1.F1看看帮助
2.下载中心有相关的资料,可以查看。
3.http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1070112&b_id=6&b_sid=0&s_id=0&num=112#anch
看看这里,有我和西门子技术支持工程师很多的讨论,相信对你会有帮助。
还是需要你自己多了解功能块每个管脚的实际用途。
以下是针对你提问的两个问题的回答,其他的问题件如上答复:
1、电机启动后多长时间没有运行反馈,认为启动失败。
---- 这个要根据实际电机的性能,一般来讲<5s,这个是经验值,不是标准值;
2、电机运行过程中运行信号消失多长时间认为,故障了。
---- 这个要根据实际电机的性能,一般来讲<5s,这个是经验值,不是标准值;
电机的控制回路是二次回路,来源于电气柜的接触器,继电器等。理论上机械运行动作时间一般都在2S以内。