1.现场仪表和送到PLC中的信号来源于同一传感器吗?
2.现场仪表与PLC模块的距离有多远?考虑线损
3.现场仪表与PLC系统的接地是否等电位?
4.PLC端2线制模块的通道接线是否标准?MANA与M是否短接?
5.万用表测量的方法是否正确?2线制测量需要使用有源方式。
来自同一个传感器,这都用了大半年了。
同一位置除此之外还有多个相似仪表,现在现场的显示值都能跟DCS对应。
接线方式如下:28PT001就是故障通道
测量方式就是普通的万用表的mA挡,其它的仪表没有这个问题啊,也都是这么测量的。
这个仪表进过水 - -!不知道有没有这个影响。看着还能输出毫安信号就没更换。
请填写推广理由: