看了第一张图就知道问题大概了。
这是一个FC,而cooling_on定义的是一个temp变量,就猜到了上面用的是S/R进行控制,果不其然。
如果S/R的条件都不满足,那么其状态怎么决定?因为这是一个TEMP变量,其状态未知。TEMP变量都是临时分配的内存地址,别的块调用使用到了,新的块的调用并不会清除其状态
解决办法:把cooling_on和其他类似的变量定义为InOut,或者FC改为FB,这些变量定义到Stat中