我一般将故障分为重故障,轻故障。
重故障就是出厂默认的,
重故障比如:过电流 过电压 欠电压 过温 接地 缺相
轻故障比如:模拟量丢失 编码器丢失 通讯故障
重故障你无法通过参数的改变或者接线解决它,他一般都是工厂默认的,
屏蔽故障有时可能会衍生新的故障,比如编码器故障,你屏蔽掉,他启动就报过流故障,,除非将其改为SLVC或者故障时转化为无编码器故障。。
记得印象最深的就是该开始使用70的时候,有一个电机热时间常数s,,对于这个参数当时不理解,不知道设置多少几百千瓦的电机设置为10s吧,,轧钢过载的时候会有过温故障,导致停机,那就干脆屏蔽掉吧。。
去掉这一保护,电机真的过载时间长了,电机绝缘损坏了,、连个报警都没有。。
在说明书的后面,有一个多大功率设置多长时间的表格,没注意,就直接屏蔽了,后来才明白,起码设置600s才是正确的。。
精华帖版主置评:这个分享很好。指出了故障屏蔽的合理性及可能存在的风险。kdrjl