回复:G120 堵转故障F7900 屏蔽

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-20 15:47:42

11楼

我一般将故障分为重故障,轻故障。

重故障就是出厂默认的,

重故障比如:过电流 过电压 欠电压 过温 接地 缺相 

轻故障比如:模拟量丢失 编码器丢失 通讯故障 


重故障你无法通过参数的改变或者接线解决它,他一般都是工厂默认的,


屏蔽故障有时可能会衍生新的故障,比如编码器故障,你屏蔽掉,他启动就报过流故障,,除非将其改为SLVC或者故障时转化为无编码器故障。。


记得印象最深的就是该开始使用70的时候,有一个电机热时间常数s,,对于这个参数当时不理解,不知道设置多少几百千瓦的电机设置为10s吧,,轧钢过载的时候会有过温故障,导致停机,那就干脆屏蔽掉吧。。


去掉这一保护,电机真的过载时间长了,电机绝缘损坏了,、连个报警都没有。。


在说明书的后面,有一个多大功率设置多长时间的表格,没注意,就直接屏蔽了,后来才明白,起码设置600s才是正确的。。


Thank you for the support.

精华帖版主置评:这个分享很好。指出了故障屏蔽的合理性及可能存在的风险。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。